对恒大城建在油库边一直耿耿于怀,于是查了一下国家油库建设标准《石油库设计规范》,情况如下:
4.5.2安全防火距离
1. 油库与居住区及公共建筑的安全防火距离:一级库不得少于100米,二级库不得少于90米,三级库不得少于80米,四级库不得少于70米,五级库不得少于50米;
2. 油库与工矿企业的安全防火距离:一级库不得少于60米,二级库不得少于50米,三级库不得少于40米,四级库不得少于35米,五级库不得少于30米;
3. 油库与国家铁路线的安全防火距离:一级库不得少于60米,二级库不得少于55米,三、四、五级库不得少于50米;
4. 油库与工业企业铁路线的安全防火距离:一级库不得少于35米,二级库不得少于30米,三、四、五级库不得少于25米;
5. 油库与公路的安全防火距离:一级库不得少于25米,二级库不得少于20米,三、四、五级库不得少于15米;
6. 油库与国家一、二级架空通信线路的安全防火距离:一、二、三、四、五级库不得少于40米;
7. 油库与架空电力线路和不属于国家一、二级的架空通信线路的安全防火距离:一、二级、三、四、五级库不得少于1.5倍杆高;
8. 油库与爆破作业场所(如采石场)的安全防火距离:一、二、三、四、五级库不得少于300米;
9. 油库内建筑物、构筑物之间的防火距离符合《油库设计规范》的规定布置。

石油库的等级划分
等级 总容量/米3 等级 总容量/米3
一级 50000至50000以上 三级 2500至10000以下
二级 10000至50000以下 四级 500至2500以下

大寨路油库可能是二级库,但也可能是一级库,从储油罐到恒大城门口及沿街楼房的距离,刚好100米左右,符合国家设计规范。
不过,这么大一个油库守在身边,大家买不买房,还是自己决定吧。
发表于2009-09-25
又考虑了一下,国标中说的不明确,一级油库100米的安全距离到底是从储油罐到居民区的距离,还是油库围墙距居民区的距离。如果是储油罐距居民区的距离,那该项目刚刚达标,如果是油库围墙距居民区的距离,那就只隔大寨路窄窄的一条马路,最多40米,不达标。
哪位仁兄熟悉国标,请指点迷津。
第1条与第9条应相互参照看。如此处所说油库是指储油罐,那第9条就不存在油库内的建筑物问题了,因此,此处所说的油库就是指油库围墙圈定的范围。从油库围墙算起,到小区大门和第一排楼房的距离也就40米。问题的关键是先有油库,后才有的恒大城,因此,从恒大城安全计,建议恒大城向北缩后足够的距离,重新规划设计小区建设。
发表于2009-09-25

傻呀,你们光知道有个油库,油库算什么,恒大的西北面有个氯碱化工厂,造烧碱盐酸的,那有个东东比油库厉害百倍,绝绝对对的大杀器,知道是什么--氯气,就是自来水必须要填加的,我有个哥们是这个厂背后牟家村的人,这个村就在恒大的西边,据他说,前些年这个厂三天两头出事故泄露氯气,厉害的时候把周围的庄家都熏黄了,每年都要给村里赔很多钱,那些年他小的时候,一有氯气泄露晚上连裤子都来不及穿拿块布捂着鼻子就往外跑。

 